楚卓結構聯盟

 找回密碼
 快速注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

打印 上一主題 下一主題

[問答] 防水板是否需要考慮基床反力系數?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
藥不能停 發表于 2019-12-26 17:19:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
地庫底板按防水板做時是否需要考慮基床反力系數?
張慶芳一級結構 張慶芳二級結構 蘭定筠技巧題解 蘭定筠一級實戰 蘭定筠二級實戰 蘭定筠模塊化 蘭定筠速查手冊 施嵐青一級結構 施嵐青二級結構 朱炳寅一級結構 朱炳寅二級結構 朱炳寅四大名著
2層樓
yun2901 發表于 2020-1-1 03:58:31 | 只看該作者
這個問題很大,主要是應為地庫底板荷載不均勻
按整體防水板個人建議考慮,
基床系數K的單位KN/m3
就是地表面某點法向壓力p同地面沉降s的比值,也就是K=P/S 那么P=k*s
也就是說地基表面所受的力p同地基沉降s成正比 這個比例系數就是基床系數K
基床系數就和地面上施加的力以及地基的沉降直接相關,假如力大小p不變,但沉降s大,K值就小
影響基床系數K值還有基礎的剛度、土層的種類、基礎的大小等
建議準確輸入地質質料,軟件可以計算出K,也可以按附表建議取值,如土偏軟取得小點,偏硬就取得大點。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
 樓主| 藥不能停 發表于 2020-1-2 10:46:51 | 只看該作者
yun2901 發表于 2020-1-1 03:58
這個問題很大,主要是應為地庫底板荷載不均勻
按整體防水板個人建議考慮,
基床系數K的單位KN/m3

多謝指點!!多謝指點!!多謝指點!!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
toneypeng 發表于 2020-1-2 14:48:53 | 只看該作者
不需要,防水板不是基礎,不考慮土的反向作用力,所以不考慮基礎系數。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

QQ|網站聲明|小黑屋|浙公網安備33010602001135號,浙ICP備12031649號-2|楚卓結構聯盟

GMT+8, 2020-8-13 20:32 , Processed in 0.037799 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
群英会遗漏统计