[問答] YJK樓板加腋后,計算參數有需要特別注意或必須勾選的的地方嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
goal 發表于 2019-12-12 09:08:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
YJK樓板加腋后,計算參數有需要特別注意或必須勾選的的地方嗎?
張慶芳一級結構 張慶芳二級結構 蘭定筠技巧題解 蘭定筠一級實戰 蘭定筠二級實戰 蘭定筠模塊化 蘭定筠速查手冊 施嵐青一級結構 施嵐青二級結構 朱炳寅一級結構 朱炳寅二級結構 朱炳寅四大名著
2層樓
2454484357 發表于 2019-12-12 09:49:03 | 只看該作者
彈性板6,yjk應該是默認的,還有計算參數有限元。然后消防車荷載可以塑性。特別要注意的就是不能完全信結構適當放大。哈哈。。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-12 20:02:37 | 只看該作者
樓上說的對,對于復雜樓板形狀的結構工程,如樓板有效寬度較窄的環形樓面或其他有大開洞樓面、有狹長外伸段樓面、局部變窄產生薄弱連接的樓面、連體結構的狹長連接體樓面等場合,樓板面內剛度有較大削弱且不均勻,樓板的面內變形可能會使樓層內抗側剛度較小的構件的位移和內力加大(相對剛性樓板假定而言),計算時應考慮樓板面內變形的影響

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-14 23:40:31 | 只看該作者
我看沒什么別的了吧,彈性板6不要忘記哦