[懸賞] 模型中是否需要考慮保護層厚度問題,如何合理設置

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
weiboc 發表于 2019-1-12 09:50:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20幸福指數
在模型設置中,有保護層厚度的設置項,但是只是統一的,不能分不同情況的,設置中的保護層厚度大家是怎么設定的,是按軟件默認,還是有更合理的設置,如環境類別不一樣,地下室外墻外側與內側不同的保護層厚度,等,在模型中不能詳細的設置,是否只能忽略,還是有更好的辦法。

最佳答案

查看完整內容

我們一般只設置梁、柱的保護層厚度,保護層厚度設置可詳《混凝土結構設計規范》8.2.1條及表8.2.1;至于地下室外墻我們基本不在模型中考慮而是在施工圖時利用理正或者excel等小軟件補充計算。
張慶芳一級結構 張慶芳二級結構 蘭定筠技巧題解 蘭定筠一級實戰 蘭定筠二級實戰 蘭定筠模塊化 蘭定筠速查手冊 施嵐青一級結構 施嵐青二級結構 朱炳寅一級結構 朱炳寅二級結構 朱炳寅四大名著
2層樓
toneypeng 發表于 2019-1-12 09:50:33 | 只看該作者
Eleven 發表于 2019-2-18 14:31
一般的情況只能輸入做多工程的保護層厚度,但是可以分塊,比如基礎和上部結構,局部特殊的要在圖中注明保護 ...

我們一般只設置梁、柱的保護層厚度,保護層厚度設置可詳《混凝土結構設計規范》8.2.1條及表8.2.1;至于地下室外墻我們基本不在模型中考慮而是在施工圖時利用理正或者excel等小軟件補充計算。
回復

使用道具 舉報

3層樓
gylamb2003 發表于 2019-2-18 14:16:56 | 只看該作者
只能設置一個大概得,地下室外墻只能通過后面畫施工圖時做了!只輸入梁,柱即可
回復

使用道具 舉報

4層樓
Eleven 發表于 2019-2-18 14:31:13 | 只看該作者
一般的情況只能輸入做多工程的保護層厚度,但是可以分塊,比如基礎和上部結構,局部特殊的要在圖中注明保護層厚度
回復

使用道具 舉報

5層樓
ddgghh 發表于 2019-2-19 10:50:29 | 只看該作者
保護層厚度,涉及到兩個問題。一個就是構造,應對相應環境的,另一個,實際對h0的影響。模型不可能面面俱到,那就靠自己看,是否需要調整計算結果