楚卓結構聯盟

 找回密碼
 快速注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

打印 上一主題 下一主題

[懸賞] 頂板厚度不同,通長筋不一樣,交接部位按固結還是按簡支

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
weiboc 發表于 2019-1-7 16:42:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20幸福指數
頂板厚度不同,一側為250厚,一側為160厚,都是雙層雙向配筋,通長筋直徑不一樣,交接部位按固結還是按簡支合適,感覺用簡支比較簡單,通長筋只到交接部位,如果用固端的話,通長筋跨過交接部位,相當于薄板處的附加鋼筋。兩種方式都用過,大家這種情況用哪種形式多。

最佳答案

查看完整內容

個人認為首先要看看板的支座處的彎矩作用,一個雙向板按照簡支計算交接部位是按構造配置鋼筋較為簡單,而考慮固端是按計算支座處彎矩作用計算配筋。至于是選擇按簡支還是固端還是看結構彎矩傳力作用。
張慶芳一級結構 張慶芳二級結構 蘭定筠技巧題解 蘭定筠一級實戰 蘭定筠二級實戰 蘭定筠模塊化 蘭定筠速查手冊 施嵐青一級結構 施嵐青二級結構 朱炳寅一級結構 朱炳寅二級結構 朱炳寅四大名著
2層樓
zx20171234 發表于 2019-1-7 16:42:36 | 只看該作者
個人認為首先要看看板的支座處的彎矩作用,一個雙向板按照簡支計算交接部位是按構造配置鋼筋較為簡單,而考慮固端是按計算支座處彎矩作用計算配筋。至于是選擇按簡支還是固端還是看結構彎矩傳力作用。
回復

使用道具 舉報

3層樓
ddgghh 發表于 2019-1-7 16:57:07 | 只看該作者
這個問題,需要具體問題具體對待。首先這個鉸接固結是相當于梁或墻來說的吧。等厚的情況下,也要看跨度是否一樣,荷載是否一樣,彎矩包絡是否一樣?最終計算出配筋。不等厚,鉸接彎矩是0,兩邊的負筋可以沒關系,固結,上部也可以沒關系,有關系的話,那就是可以通長配筋而已
回復

使用道具 舉報

4層樓
HHX499617449 發表于 2019-3-27 11:52:18 | 只看該作者
首先這個鉸接固結是相當于梁或墻來說的吧。等厚的情況下,也要看跨度是否一樣,荷載是否一樣,彎矩包絡是否一樣?最終計算出配筋。不等厚,鉸接彎矩是0,兩邊的負筋可以沒關系,固結,上部也可以沒關系,有關系的話,那就是可以通長配筋而已