現在甲方給的建造標準,七度區,五層框架,柱距8.4米,覆土厚1.5米,地下一層車庫及水泵房,面積5000平米,其中有一半是常5核5人防區域,地下部分給的含鋼量是160KG/M2,砼含量是1.4m3/m2。做人防比較少,沒有相關的數據,請教一下有經驗的,這個數據是否合理。

最佳答案

查看完整內容

核5的地下室,單建地庫要含鋼量是210KG/M2左右,還要看覆土厚度和地下室層高,有主樓的要看上部主樓情況了再定
張慶芳一級結構 張慶芳二級結構 蘭定筠技巧題解 蘭定筠一級實戰 蘭定筠二級實戰 蘭定筠模塊化 蘭定筠速查手冊 施嵐青一級結構 施嵐青二級結構 朱炳寅一級結構 朱炳寅二級結構 朱炳寅四大名著
2層樓
ll-hs 發表于 2019-1-4 18:20:24 | 只看該作者
核5的地下室,單建地庫要含鋼量是210KG/M2左右,還要看覆土厚度和地下室層高,有主樓的要看上部主樓情況了再定
回復

使用道具 舉報

3層樓
ddgghh 發表于 2019-1-7 16:26:53 | 只看該作者

地下室沒怎么做過,總之都是限額設計惹的禍,這個玩意,你截面大了,配筋就笑,截面小了,配筋就大了。總之是達到一個相對合理的水平,性價比最高。我認為最佳匹配就是黃金分割點。